会员登陆: 用户名:   密码:     注册   忘记密码?
桐城市人民政府网   
‹‹ 上一主题 | 下一主题 ››
发表新主题 回复主题
 标题:请问文昌办事处拆迁办
快速分享: 楼主
游客:030346

发布时间: 17-04-08 15:03
未注册






请问文昌办事处拆迁办,文昌办事处西南片的仙龙湖附近茶亭,孙冲,杨河是否近期要拆迁?传得纷纷扬扬的。
发布时间:2017-04-08 15:03:46
<- 单击可收缩全部回帖  编辑帖子 快速回复 返回顶部
回复:请问文昌办事处拆迁办
1 楼
文昌街道办事处
真实姓名:文昌党政办
主题:1
回复:0
注册时间:2008-10-07
网友,你好!感谢你对城市建设的关注。根据市政府安排,今年将启动文津路、西城路建设,土地及房屋征收范围已报市政府审定,待市政府审定后将第一时间通知村委会和村民组,并将启动房屋征收前期准备工作。如有其他疑问,请电询:6124009,杨主任。
回帖时间:2017-04-12 11:13:29
回复:请问文昌办事处拆迁办
2 楼
游客:115544

发布时间: 2017-04-12 11:55:44
未注册






文昌办事处:三里社区百司仓库院内三栋房子什么时候拆迁啊?
回帖时间:2017-04-12 11:55:44
回复:请问文昌办事处拆迁办
3 楼
游客:030436

发布时间: 2017-04-13 15:04:36
未注册






国土局隔壁,7#地块1——9#楼均为高层,没有配套管道天然气,问:安置后怎么生活,高层明文规定不准使有瓶装气,你们这是不作为,根本没有把老百姓的生活问题当回事,请相关领导关注。
回帖时间:2017-04-13 15:04:36
回复:请问文昌办事处拆迁办
4 楼
游客:040223

发布时间: 2017-10-06 16:02:21
未注册






文昌办事处拆迁办:红星村民组2014年拆迁的,什么时候回迁,回迁房房款怎么交,是刷卡还是付现金
回帖时间:2017-10-06 16:02:21
回复:请问文昌办事处拆迁办
5 楼
游客:102657

发布时间: 2017-10-09 10:26:56
未注册






 国家标准《高层民用建筑设计防火规范》明确规定,高层建筑(10层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24米的公共建筑为高层民用建筑)内使用可燃气体作燃料时,应采用管道供气,而不准使用瓶装液化石油气。
回帖时间:2017-10-09 10:26:56
回复:请问文昌办事处拆迁办
6 楼
游客:103220

发布时间: 2017-10-09 10:32:19
未注册






4.1.11 当高层建筑采用瓶装液化石油气作燃料时,应设集中瓶装液化石油气间,并应符合下列规定:
4.1.11.1 液化石油气总储量不超过1.00m3的瓶装液化石油气间,可与裙房贴邻建造。
4.1.11.2 总储量超过1.00m3、而不超过3.00m3的瓶装液化石油气间,应独立建造,且与高层建筑和裙房的防火间距不应小于10m。
4.1.11.3 在总进气管道、总出气管道上应设有紧急事故自动切断阀。
4.1.11.4 应设有可燃气体浓度报警装置。
4.1.11.5 电气设计应按现行的国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定执行。
4.1.11.6 其它要求应按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。
回帖时间:2017-10-09 10:32:19
发表新主题 回复主题
所有来帖仅代表网友个人观点,不代表桐城市人民政府网立场。发布新帖,请进入每个版块后,再进行发帖!
请尊重作者版权,转帖请注明作者、出处并保持完整。如需转载本站首发帖文,请联系我们。
快速回复主题
 友情提示 标题 发帖表情
 为保持论坛的清洁,请不要恶意灌水。
内容
图 片 上传图片文件不能大于 300 KB!
验证码   请输入图片中文字
 
 
桐城市人民政府 主办 桐城市人民政府信息化办公室 承办 皖ICP备11008638号
版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像
邮编:231400 电话:0556-6139361 市民论坛QQ群:63047721
[页面执行时间: 0.357690 秒]